pc1111
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 105 點
下載積分: 1076 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2016-03-01
最后登錄: 2020-01-07
查看pc1111的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-27 14:13
各位大神,小弟手上有個項目,用的是基恩士KV7500 PLC+KV-XH16EC、松下總線伺服MADLN05BE,目前接線就卡住了,懇請大家?guī)椭,如下?/font>  
X4連接器接線,從手冊只找到下面幾個接線點(也不知是否正確):伺服報警 +----pin.3
伺服報警 - ----- pin.4
正轉限位 ----pin.7    反轉限位----pin.8    原點信號----pin.10    還有報警清除、伺服ON等不知如何接了......
[ 此帖被pc1111在2019-08-27 14:18重新編輯 ]
onlymark
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 1333 點
下載積分: 6024 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2018-01-13
最后登錄: 2024-08-20
查看onlymark的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-26 09:01
引用
引用第8樓蘇碧湖砍柴人于2019-08-31 10:29發表的  :
我前幾個月也剛剛做了一個類似的項目,時間有點長了,記不太清了
我用的也是基恩士KV7500 PLC+KV-XH16EC,但伺服用的是松下A6B,應該也是差不多的,用基恩士PLC需要注意了,不能按松下伺服的接線方法,要按基恩士的接線方法,具體是為什么,問了基恩士的他也不能給你說出個所以然來
只需接正負限位跟原點即可,接21  22  19  

每一個廠家的配置文件都是不一樣的,限位不要讓伺服去處理,讓plc處理伺服只相當于中轉。限位如果按照伺服的說明接,回原時如果碰到負極限,回直接報警,不會在反向運轉歸零。