樓主  發表于: 2019-08-27 14:59
我現在手上有個臺工愛德利變頻器可以支持485通訊,F(xiàn)X3UPLC,我 改怎么連接接線
xff000
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 520 點
下載積分: 3852 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2017-03-27
最后登錄: 2024-10-31
查看xff000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-27 21:48
RS485是半雙工通信,不能同時收/發,收/發時需要切換。
A B是兩條通信線的接線端,通常標有A+,B-,是指電平的高低,并不是正負電壓的意思。
多個RS485設備的A B要對應接上,即A對A,B對B的接。