dnf101
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 359 點
下載積分: 12351 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2019-03-06
最后登錄: 2020-12-14
查看dnf101的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-28 13:51
公司接收到一臺ABB ACS800變頻器維修,變頻器手動報警。變頻器顯示的故障代碼為2340。
變頻器故障代碼含義:電機電纜或電機短路或變頻器逆變器IGBT短路。http://www.cncswx.com
ABB變頻器維修過程:用萬用表二極管檔測量變頻器輸出端U、V、W和R+、R-之間的數值與正常的開閉機數值相符合正常,測量電機和電機電纜正常,拆開變頻器未發現有明顯的凝露等潮濕現象,也沒有打火痕跡。懷疑變頻器AINT板有問題,更換新的AINT板故障依舊。
所以決定將變頻器大拆,更換了3個新的IGBT,在將變頻器組裝完畢后使用萬用表測量二極管特性正常,上電后觀察直流母線電壓也在其正常工作范圍,但ABB變頻器頻繁發出ID MAGN REQ(需要對電機進行辨識)報警,懷疑變頻器RDCU板有問題將支持和開閉的RDCU板互換,ID MAGN REQ轉移到開閉機上,支持機雖然不報ID MAGN REQ了,但是使用搖表測試就報7113(制動斬波器IGBT短路),更換了新的RDCU板并更改了功率,讓變頻器維修人員將電機脫軸,準備變頻器空載運行,但空載運行就發出2340警報,用萬用表測量輸出端未發現異常,懷疑變頻器電流互感器有問題,將外側2個互感器更換后還是不行,將所有的互感器都換了,在安裝電容的時候,不小心打了點火,裝完后測量U相IGBT已經短路。因為沒有新的IGBT,在三個換下來的IGBT中,拿了一個舊的測量不出好壞,只能判斷未被擊穿的換上,再將制動斬波器的3個IGBT和制動斬波板ABRC都更換了。外部測量未發現問題,空載試運行還是發出2340報警,通過對變頻器維修中的出現的問題進一步重新檢查,發現變頻器U相有問題,只好將剩下的2個舊的IGBT找了一個換上,外部測量無問題后上電,本地脫開電機線試車正常,接上電機線做了起升電機的自學習,本來想做起升和行走的共享運動但沒成功,總是發出CHANG MOTOR報警,重復了好幾遍還是不行,狀態過不去,估計是變頻器哪個參數不對,參數做好后,開環試車正常,閉環時報7301,發現編碼器卡沒插好,插好后7301故障消失但動車就報7113,復位后還報,將ABRC板換成原來的,動車沒再報故障。