3U輸入X觸點可以不用自帶的24V電源嗎?如果用外部24V電源是不是把0V接到PLC的0V,24V接到PLC的S/S端子,這樣會不會燒壞PLC。
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-29 12:25
PLC自帶的24V 和0V 你可以把它想象成一組獨立的開關電源

當你使用外部開關電源時,PLC自帶的電源不要管它

你用開關電源的24V連接到S/S,  再用開關電源的0V通過開關連接到X端子

再說一次,PLC自帶的24V和0V不要管它,空著。  