yaohuitai123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 197 點
下載積分: 3655 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2018-04-13
最后登錄: 2024-09-19
查看yaohuitai123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-09-15 10:31
圖片:
圖片:
各位大師松下A4伺服怎么上電強制使能那個參數沒有找到看啦說明書,比較著急。。!
松下走差分的話是那種接線方式啊是接3。4.5.6引腳還是接44.45.46.47引腳
fengliushen@
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 130 點
下載積分: 638 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2017-08-30
最后登錄: 2020-12-26
查看fengliushen@的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-15 17:28
差分接44 45 46 47 上電使能就29腳短接0V就行了,com+,com-要外接電源,13腳要接地
fengliushen@
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 130 點
下載積分: 638 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2017-08-30
最后登錄: 2020-12-26
查看fengliushen@的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-09-15 17:29
引用
引用第5樓yaohuitai123于2019-09-15 14:17發表的  :
現在A4的驅動器40號參數改成0指令脈沖輸入方式但是改不了不知道什么原因,一直是1到4只能改,但是說明書是0到1有哪里參數開關沒打開嗎

選擇接口是PR005