zhourui95
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 122 點
下載積分: 371 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2019-03-22
最后登錄: 2024-12-31
查看zhourui95的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-09-17 17:15
三菱FX3U通過一塊BD板連接485ADP-MB模塊,再在最左邊加一個ENET-ADP模塊,程序里應該怎么設置,485和ENET模塊單獨用沒問題,但是加在一起PLC就會報錯
zhourui95
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 122 點
下載積分: 371 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2019-03-22
最后登錄: 2024-12-31
查看zhourui95的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-17 17:18
圖片:
圖片:
求助,這里面的參數應該怎么設置才能兩個模塊都能通訊
zhourui95
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 122 點
下載積分: 371 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2019-03-22
最后登錄: 2024-12-31
查看zhourui95的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-09-17 17:43
引用
引用第2樓ymmfa于2019-09-17 17:28發表的  :
FX3U左側只能裝2個通訊模塊,因為參數中只能設置CH1和CH2

假如你要使用485ADP-MB 和ENET-ADP

那你的BD就只能用CNV-BD ,因為CNV-BD不占用通訊通道
.......

謝謝解答