37KW風機采用星三角啟動,熱過載繼電器采用施耐得LRE359N 48-65A,接觸器采用施耐得2個 LC1N65M5N 1個LC1N40M5N。轉換時間13S。電源電壓400V,這種控制方式做過不下幾十套,最近有一套轉換時經常出現過載報警,開始懷疑風機有問題,全部更換后情況仍然出現。接線也檢查過沒問題,說明一點工廠無地線,自已在鋼結構柱里打了一根。不知會不會影響到。
ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1799 個
工控威望: 1938 點
下載積分: 113617 分
在線時間: 1932(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2024-11-14
查看ljb6688的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-08 11:07
1,啟動時間加長,2,外部風機軸承異;蝻L管堵塞