兩臺FX3UPLC做并聯連接通訊,主站中使用M800到M899,有些會出現無法控制的情況,即前面的條件都成立但軟繼電器就是沒反應,把它換成M800到M899以外的繼電器就沒問題,我查找了一下在程序的其他地方沒有使用相同的繼電器所以沒有沖突,只是在從PLC中會用到,但是也只是作為條件使用,因為從站無法控制M800到M899,所以就搞不清楚到底是什么情況?不知哪位大神碰到過類似問題?
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-19 20:41
我第一反應,你會不會主站和從站搞反了?

你再研究下:

主站M800-M899  向從站的M800-M899傳送。  所以從站的M800-M899處于只讀狀態。

從站的M900-M999 向主站的M900-M999傳送。  所以主站的M900-M999處于只讀狀態。