樓主  發表于: 2019-09-24 13:21
如題,請大家指點一下。謝謝了。
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-24 17:04
假如是Q03UDE   Q03UDV  或者FX3U-ENET-ADP的一拖二我做過
要點是:
1、兩個屏的IP地址不同
2、然后在PLC以太網端口那設置2個UDP的MELSOFT端口就行了

但是FX5U的一拖二,還真的有點麻煩喲!
打開GX Works3 發現它的MELSOFT只能是TCP的,你先試試放2個TCP的行不行。


邊上雖然可以直接拖三菱的屏,但我的軟件上沒有GS2017這個型號,不知道隨便拖一個屏行不行
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫