不懂柔情
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 166 點
下載積分: 19741 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2010-10-20
最后登錄: 2024-12-22
查看不懂柔情的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-09-29 19:13
一臺派克590P40A的調速器,模塊爆了兩個,開關電源板上有打火壞點,全部更換相同型號六個模塊,更換開關電源板,因為沒有更換主板,就沒有更改任何參數。上電后,啟動試機,面板工作指示燈不轉換到工作狀態,速度設置為零,反饋為零,電機不工作。電機檢查正常。電源輸入接觸器動作正常。這臺直流調速器是走DP通信,速度給定是在PLC設置好的。C3端子合閘信號正常。一共五臺590P都是走DP通信。其余幾臺工作正常。以前也有590P爆模塊的,一般都是更換模塊后就正常了,偶爾有爆模塊的需要更換開關電源板。主板一直都沒有動過,都可以正常工作。這次就奇了怪了。大家幫忙分析下，是什么導致的。
whshxt
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 166 點
下載積分: 467 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間: 2014-05-25
最后登錄: 2024-08-22
查看whshxt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-29 19:48
這個故障,依你的描述,我的判斷問題在通訊上,檢查通訊的參數,更換跟通訊有關的板子。找說明書,我們用的派克690+出現過通訊故障,通訊接口板是好的,驅動器本身通訊部分有問題。最好找說明書查看對應策略。
[ 此帖被whshxt在2019-09-29 19:55重新編輯 ]