豌豆射手
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 75 點
下載積分: 660 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2019-08-07
最后登錄: 2024-09-20
查看豌豆射手的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-10-07 17:08
描述:一般IO圖片
圖片:
描述:PROFIsafe io圖片
圖片:
請教一下,急停按鈕是否可以連接到一般的IO模塊上?是否必須連接到安全繼電器或者PROFIsafe IO上?
豌豆射手
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 75 點
下載積分: 660 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2019-08-07
最后登錄: 2024-09-20
查看豌豆射手的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-08 12:04
可以直接接到普通IO上嗎?降低安全等級除了失效概率增加還有沒有什么風險,我國對最低的安全等級有沒有要求?
引用
引用第1樓beni于2019-10-08 00:18發表的  :
可以的,連接到安全繼電器和PROFsafeIO模塊是要看電氣設計要求而定的