今天提交一份電路進行審核,結果被退回來了,電路如圖

退回的理由是‘當KM1吸合的時候會造成電流互感器二次側開路’ ,請教各位大俠,有這個風險嗎?
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-08 08:16
這個電路是根據正泰自耦減變壓器上面給的參考電路稍加變動轉換過來的,正泰的參考電路如圖

用過QZB的人對這個圖不陌生吧