樓主  發表于: 2019-10-07 17:27
今天提交一份電路進行審核,結果被退回來了,電路如圖

退回的理由是‘當KM1吸合的時候會造成電流互感器二次側開路’ ,請教各位大俠,有這個風險嗎?
sjbandmm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 407 點
下載積分: 987 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2024-11-19
查看sjbandmm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-07 17:39
電流互感器二次不允許開路,電壓互感器不允許短路,這是常識。如果要防止電流沖擊電流表,可以用接觸器短路二次側,不能開路。
sjbandmm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 407 點
下載積分: 987 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2024-11-19
查看sjbandmm的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-10-10 20:58
抱歉,沒仔細分析你的圖紙,原理上是沒有問題的,用你的電路圖分析:啟動時KM1、KM2同時動作,減壓起動,KM3常閉點短路FR1和電流互感器,這是安全的,當啟動過程結束后,KM1常閉點先閉合,KM3常閉點再斷開,這樣熱保FR1進入正常工作狀態,F(xiàn)R1左上對應A相電流,左下對應C相電流,右側對應B相電流,電流表顯示B相電流。電路安全與否的關鍵是你要保證KM1復位后再啟動KM3,這樣就不會存在二次開路的情況。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(qinchenglim) 感謝分享!
    sjbandmm
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 237 個
    工控威望: 407 點
    下載積分: 987 分
    在線時間: 168(小時)
    注冊時間: 2008-08-23
    最后登錄: 2024-11-19
    查看sjbandmm的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2019-10-11 17:26
    引用
    引用第6樓tkggtdkjpl于2019-10-11 08:59發表的  :
    盡信書不如無書
    活學活用
    電流表上移到QF與FU1之間,去掉所有的觸點,再加二個電流表

    這個圖紙也說明了正泰的水平


    短接電流表是為了防止啟動電流沖擊電流表!