樓主  發表于: 2019-10-08 21:02
如題,主要是采集溫度數據到上位機,modbus
好像只支持31臺,是這樣嗎?
可有好的辦法及思路?謝謝解答
qwert3016
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 149 點
下載積分: 502 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2011-10-15
最后登錄: 2022-07-26
查看qwert3016的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-17 08:59
我用組態王讀過功率表(國產某品牌),廠家給的參數是可以接32臺,結果我讀24臺會經常通訊失敗,改成18臺也會,后來改成9臺才免強可以,但延時也嚴重,我問廠家售后,售后說他們出廠測試只用兩臺試的。所以不過于相信一些小品牌廠家給的參數。32臺理論上是可以通訊的上,但是要考慮工業現場環境,還有延時跟穩定性。