代俊525
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 117 點
下載積分: 627 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2015-04-02
最后登錄: 2019-10-17
查看代俊525的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-10-13 18:39
ABB510變頻器現一拖2并聯帶動,空轉正常,負載不動,變頻器也沒有過載報警,控制方式是曲線V\F控制,各位有沒有遇到過或者有沒有辦法解決的,感謝了
cooovl
向大佬學習   向大佬致敬。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 281 個
工控威望: 801 點
下載積分: 343 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2016-05-14
最后登錄: 2024-12-22
查看cooovl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-16 15:34
看看是不是兩臺電機同時在工作 電流過載
人生是沒有捷徑只能一步一個腳印往前行.....................