cctv197910
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 129 點
下載積分: 396 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2017-11-06
最后登錄: 2024-05-16
查看cctv197910的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-10-17 15:02
工控小白全靠自學,一路心酸歷程,打電話問客服態度極不耐煩,現有1PG定位模塊需要更改脈沖方式為脈沖加方向,查手冊需要將3#緩存b8更改為1 ,但是不知道更改這個值是怎么操作的,另外模塊進行原點回歸時按道理PG0-導通時伺服應該減速到爬行速度然后停止,但是我這個PG0導通指示燈亮起后伺服沒有任何變化,12#緩存開始寫入的是K3,后來更改為K1也還是沒反應,請求論壇大神解惑!感謝


郭昆plc
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 77 點
下載積分: 982 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2019-08-23
最后登錄: 2024-06-28
查看郭昆plc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-19 09:24
3U的不用TO 指令 直接mov 數據到指定模塊的通道就可以