數據交互要求和設備連接圖:
設備1:西門子S7-1500系列的PLC,以太網通訊;
設備2:三菱Q系列QJ71E71模塊,以太網通訊;
設備3:歐姆龍CP1H系列PLC,RS485串口通訊;
西門子PLC與三菱Q系列PLC跟智能網關模塊之間是以太網連接,歐姆龍PLC跟網關之間是串口連接。
通過智能網關的參數配置軟件連接上網關模塊后,先根據PLC設備的網絡參數設置網關自身的IP地址,設置之后通過[工具]/[查找搜索設置]里面的PING功能,輸入PLC的IP地址進行PING命令測試,提示PING成功表示智能網關與PLC設備網絡連接正常。然后根據PLC的串口通訊格式,設置智能網關的波特率、數據位、校驗方式、站好等參數。
通訊端口參數設置完成、確定網關與PLC設備通訊正常后,再配置PLC通訊的寄存器地址,按照上述任務配置好的數據表如下圖:
配置完成上述數據交互任務需要4個任務條目,共8行數據,配置好參數后下載到網關。重啟網關之后,網關根據任務條目,連接3臺PLC設備,建立3個線程循環運行。
相關軟件和手冊:
PLC之間多對多通訊.rar (2826 K) 下载次数:711 更詳細的案例:
https://blog.csdn.net/AutoCtrl/article/details/123474359https://blog.csdn.net/AutoCtrl/article/details/124094939https://blog.csdn.net/AutoCtrl/article/details/124242478[ 此帖被吾志所向在2022-05-18 12:06重新編輯 ]