圖片:
我用臺達ES002TPLC,一次發脈沖6400個剛好是二圈的,用比較指令當大于或等于3200個脈沖時(剛好轉一圈),暫停發脈沖 , 用時間繼電器等待幾M秒換向,可是設定3200脈沖總是要不規側的多走1到3個,但是換向后最終還是走6400個 不多也不少。是那里出了問題? 大家幫幫?謝謝了。
zhanghuai33
治大國若烹小鮮耶
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 119 點
下載積分: 436 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2019-10-07
最后登錄: 2021-08-07
查看zhanghuai33的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-24 09:28
沒有高速比較指令嗎?