主站用QJ71LP21-25連到遠端的底板,遠端底板上有一塊QJ72LP25-25組模。
遠端底板上還有二個空槽,不知道是否可以裝上CC-LINK模組(QJ61BT11N)。

若可以的話,QJ61BT11N要怎麼讓主站抓到。

如下圖?

簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 578 個
工控威望: 3224 點
下載積分: 14494 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2009-06-06
最后登錄: 2024-11-12
查看litung的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-04 10:22
引用
引用第1樓miao1988225于2019-11-02 01:27發表的  :
你看看是不是這個,Q剛看也不熟


不是哦

一般CC-LINK若在主板上,或是主板擴充出來的擴充板,直接就可以抓到了
但我目前的問題是透過NET/H通訊,與遠端的底板連線
所以在參數那邊是找不到NET/H的CC-LINK的設定
我查了X/Y的分配,感覺 NET/H只能支援X/Y,不支援CC-LInK
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    
2樓  發表于: 2019-11-04 23:43
引用
引用第3樓daizhi于2019-11-04 11:21發表的  :
[attachment=238444]  


原來還有這個選項。
但問題我不是要新建程式,而是要在原有的架構上,
在遠端的NET/H上的空槽位,追加一組QJ61BT11N的CC-LINK模組。
可以這樣作嗎?要怎麼設定呢?



  
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    
3樓  發表于: 2019-11-05 14:04
可能是我的表達不清楚。
再重新描述一次︰
1 電氣箱的PLC底板+擴充底板的插槽全滿了。
2 電氣箱內的PLC,利用NET/H的方式(QJ71LP21-25),與遠端底板作連接(QJ72LP25-25)。
3 想利用遠端底板的空槽位來安裝 QJ61BT11N 的CC-LINK模組。
4 但不知道可不可行?
5 也不知道怎麼去設定?與使用?

圖一︰ 電氣箱的配置圖



圖二︰ 遠端的二塊底板

簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    
4樓  發表于: 2019-11-05 18:40
引用
引用第8樓楓落云端于2019-11-05 16:52發表的  :
所以我覺得MELSCNET/H遠程IO站再掛載CC-LINK模塊應該是不支持的。


但我看3樓的回覆,好像又有希望。
等3樓的大大會不會有時間回覆看看。

若用3樓的方式,是直接把設定好的參數寫入原設備的程式參數中嗎?
不會蓋掉原程式的參數設定嗎?

因不確定,也不敢在客戶的產線設備上測試。
[ 此帖被litung在2019-11-05 19:58重新編輯 ]
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    
5樓  發表于: 2019-11-06 09:47
看來蠻複雜的感覺
我還是直接花錢,再擴充一個5槽的擴充底板來給CC-LINK,比較容易

新增CC-LINK是要給 16軸的 IAI 電動缸用。

感謝各位的回覆。
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G