yzl333
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 409 點
下載積分: 833 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2019-10-28
最后登錄: 2020-10-30
查看yzl333的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-11-06 13:26
數控機床的進線是三相4線,零線和地線連接到一起的,機床內部是按三相5線的,零線 地線分開的。結果就把零線地線接一起開機。試機開始正常,其中一臺做2小時左右,突然黑屏,系統保險,驅動器保險 全爆了。拆下來換保險后正常,裝上機就爆保險,24V正常。這個和接地有關系沒。求各位大師指點!
360搜索
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 1605 點
下載積分: 11298 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2013-08-21
最后登錄: 2024-11-05
查看360搜索的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-27 17:30
雖然知道這種接法但從來沒敢這樣接過 感覺很危險 如果三相電流不平衡 零線是有電流的呢