孤獨行者
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 195 點
下載積分: 3724 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2018-04-21
最后登錄: 2024-10-10
查看孤獨行者的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-11-14 10:50
現在用一臺信捷XC3-48MT控制研控步進電機,在使用回原點指令ZRN時頻率只能設定到12000,再高步進電機就不能響應了。我用DRVA指令測試只要設定D8230上升/下降時間脈沖頻率就可以往上調。但是看信捷的手冊ZRN指令沒有頻率上升/下降這個時間設置。請問各位高手想提高這個回原點的速度應該如何做?請求指教,萬分感激!
daihdn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 231 點
下載積分: 602 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-08-28
最后登錄: 2024-12-10
查看daihdn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-14 20:28
回原點是通過軟件來設置參數的,
daihdn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 231 點
下載積分: 602 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-08-28
最后登錄: 2024-12-10
查看daihdn的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-11-14 20:38
ZRN好像沒有加減速時間,只有DRVI和DRVA和PLSR才有加減速時間,回原點方法有好多種,不用ZRN也可以回原點,用普通的定位指令也可以實現回原點,回原點就是找一個參考位置作為零點。