dahairhj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 238 點
下載積分: 1896 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2007-10-18
最后登錄: 2023-07-24
查看dahairhj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-11-16 06:52
在程序執行過程中,用到INT指令,發送到模擬量輸出模塊去。
由于不嚴謹等原因，導致 轉換前的數據范圍不合法,發送到模擬量輸出通道的值超過4000,。這樣就引起了CPU停機。
請問一下各位: 有沒有哪里可以設置,不讓CPU停機的。CPU是Q13UDV。比如說西門子可以下載OB82,86等等去防止。
謝謝!
yhjg2
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 112 點
下載積分: 584 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2010-09-16
最后登錄: 2024-08-23
查看yhjg2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-16 08:09
plc 參數設置 PLC RAS/ computation error /Intelligent module program excution error設為continue