wuzhishou
wuzhishou
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 2461 點
下載積分: 1122 分
在線時間: 420(小時)
注冊時間: 2013-08-06
最后登錄: 2025-01-17
查看wuzhishou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-11-17 15:46
最近遇到一個項目5U帶4軸,用DSZR-X4-X0-Y0-Y4回原點,發現兩個問題,搜索回原點正反都行,就是碰到原點不停!還有就是DDRVI不管是正轉極限還是反轉極限碰到后,手動就不能運行DDRVI了!那位大師有經驗求指點!感謝!
wuzhishou
wuzhishou
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 2461 點
下載積分: 1122 分
在線時間: 420(小時)
注冊時間: 2013-08-06
最后登錄: 2025-01-17
查看wuzhishou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-17 19:06
圖片:
圖片:
各位看一下設置是否有誤!我把近點跟原點都改成原點信號后可以用,但是原點回歸速度太快機器抖動!
原來我是用3U機做的,修改過來的而且手動DDRVI模式以前3U手動正轉極限停止了可以手動反轉走,現在5U機碰到極限位信號動不了!
wuzhishou
wuzhishou
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 2461 點
下載積分: 1122 分
在線時間: 420(小時)
注冊時間: 2013-08-06
最后登錄: 2025-01-17
查看wuzhishou的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-11-18 15:05
引用
引用第2樓nightblueblu于2019-11-18 08:53發表的  :
把你的原點和dog改成同一點就可以

近點取消我只要原點這樣是可以啊,我要的是近點減速到原點停止!現在我也是暫時這樣用著!