陳仙子915
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 372 點
下載積分: 556 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2019-05-01
最后登錄: 2023-12-14
查看陳仙子915的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-11-17 19:49
請問為什么我這個程序中SFC會導致一個混亂的原因呢?我做這個SFC是使用一個上升沿來激發S0或者S1,S2的但是由于我給的是輔助繼電器M的長信號他在掃描第二次的情況下又會再一次激活?但是三菱不是應該不會重復掃描的嗎?這個程序之前也遇到一次這種問題 但是我加上了一個常閉的限制條件就解決了 但是這個s2就一直解決不了在運行到S2塊的第二次時它又被激活了明明我沒有SET S2 但是他依舊會被激活 還有主要我之前一直都只使用了一個SFC塊 這次我用了多個SFC塊 方法類似與調用這個塊。但是卻遇到了這種問題有知道是什么原因的嗎?待會發程序
smgbwgltd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 226 個
工控威望: 364 點
下載積分: 6335 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2008-07-04
最后登錄: 2022-10-28
查看smgbwgltd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-21 12:47
SFC編寫很不清晰,外人看了,狀態轉移條件,不能明了,首先上電信號先要保持什么狀態,必須清晰
其次狀態轉移條件必須條例清晰,條件滿足要轉移到的狀態必須清楚
這樣才能一步一步的進行SFC控制,直至程序結束