有個問題向大家請教一下。
今天在單位盤一臺歐姆龍C200HG  pLC,老外做的程序,就是改三個點,文件從pIC里down下來的,改好后上載到pIc,上載過程中報什么擴展函數上傳失敗,跳過后能監視,pⅠc能運行,強制改過的點,動作也正常,但是最后斷電又重新上電后,PLC里程序神奇的變回了原來的程序,沒改過一樣,誰能指教一下
smgbwgltd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 226 個
工控威望: 364 點
下載積分: 6335 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2008-07-04
最后登錄: 2022-10-28
查看smgbwgltd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-27 11:15
確認使用內存情況,是否為禁止寫入狀態