dahairhj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 238 點
下載積分: 1896 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2007-10-18
最后登錄: 2023-07-24
查看dahairhj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-12-04 08:49
現有三菱Q03UDV一臺,需要跟另外兩臺Q03UDV和一個QJ71E71-100的以太網模塊通訊。現使用內置以太網口已經和一臺Q03UDV通過內置以太網口采用簡易通訊通訊上了。另一臺Q03UDV應該問題不大。
我想請教一下大家 Q03UDV還能不能和 QJ71E71-100的以太網模塊通訊?采用什么通訊協議,兩邊該如何設置?
感謝各位支招!
564922366
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 104 點
下載積分: 701 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2017-05-17
最后登錄: 2020-01-16
查看564922366的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-20 15:39
簡單CPU通訊設置里面,你可以把2塊模塊的IP都加進去,網絡號要一致,站號不能一致