樓主  發表于: 2019-12-04 08:59
請教各位朋友。
工廠有一臺FX3U控制三菱J4伺服驅動HG-SR電機。J4的分辨率是4194304,伺服連接的減速機減速比為5,減速機軸上的同步帶輪節圓周長為320mm,連接的同步帶拖著滑臺移動。我要FX3U發出一個脈沖,滑臺移動0.01mm。我設置的電子齒輪比為0.01 /(320/5/4194304),約分得16384:25。則設置J4的PA06為16384,PA07為25。
我實際運行發現每發出10000個脈沖,滑臺移動120mm,這個就很奇怪了,難道是我齒輪比設置的不對?請賜教!謝謝!
林澤濤
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 126 點
下載積分: 717 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2019-12-25
最后登錄: 2021-09-05
查看林澤濤的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-30 16:25

我算的是這樣  你看對不對
上善若水