樓主  發表于: 2019-12-09 10:30
這次項目有個水平移動載具,通過光慕做保護,用的雙電控,三位五通中泄閥。
正常使用都是正常的,但是當載具停在一個工位(其中一個電控一直得電),我不停觸發光幕(觸發光幕會雙電控都失電),然后我不在觸發光幕,我開始啟動載具到另一工位(當時得電電控失電,別一個電控得電)。這過程中氣缸速度會非常快。。。
大家有沒有遇到過?怎么解決得?
akaiya
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1400 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2024-08-26
查看akaiya的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-09 22:11
cythyx大的建議蠻有趣的~弟到沒有這樣試過
往常弟遇到這種問題
都是詢問機械設計可否改成中封式的比較快
若真的不行改的話....
會請設計兩端追加緩衝器避免撞壞