樓主  發表于: 2019-12-16 21:45
圖片:
圖片:
圖片:
是這樣的,我現在項目是用FX 5U PLC,然后通過連接工業交換機,工業交換機連接維綸觸摸屏,然后交換機連接4臺電腦(上位機)。

項目需求:
1:四臺電腦需分別發送對應數據給PLC,PLC要能識別出來是哪臺設備發送的數據。

2:PLC需要能檢測到對應四臺電腦是否正常連接到PLC,有沒有掉線。

然后我想這種要求應該是用Socket通信好一點,PLC做服務器,四臺電腦(上位機)做客服端,然后我把電腦,觸摸屏,PLC都連接到工業交換機上面,觸摸屏跟PLC通訊正常,電腦下載程序到PLC正常。
然后我電腦運行tcp調試助手,想模擬上位機連接PLC,但是怎么也連接不上去哎,下載了很多例子,也按照官方幫助手冊,都不行,不知道哪里出問題了,折騰兩天了,項目急,解決了,私信我,發紅包哈,謝謝各位
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2019 個
工控威望: 2936 點
下載積分: 25124 分
在線時間: 1413(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-09-20
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-17 08:18
哎 我怎么就搞不懂 很多人喜歡自己寫通訊
標準的卻不用
PLC做服務器 都是從機 不會主動去訪問的  服務器都是被動的
就像我們網站的服務器一樣 你不訪問他不會主動告訴你他宕機或者在線
如果非要服務器知道某特定客戶端是否在線 那就是做"心跳包" 服務器定時給D0賦值1 如果一定時間內沒有收到客戶端把值變更為非1的值那就是客戶端離線 這個D0只有特指定的客戶端讀寫
項目、視覺、通訊QQ3515716