564922366
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 104 點
下載積分: 701 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2017-05-17
最后登錄: 2020-01-16
查看564922366的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-12-20 08:40
我設備上輥子周長是50cm,編碼器分辨率500,安裝比例1:1   為什么求出來1秒的脈沖數不準確
附件: QD62 程序案例.rar (158 K) 下載次數:34
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
564922366
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 104 點
下載積分: 701 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2017-05-17
最后登錄: 2020-01-16
查看564922366的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-20 08:43
在設備運行速度不變的情況下,每次計算出來的數值會有些偏差,50mpm~55mpm之間一直變化,但是設備我用轉數表測出來比較平穩53~54左右
564922366
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 104 點
下載積分: 701 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2017-05-17
最后登錄: 2020-01-16
查看564922366的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-12-23 08:50
我在參數設置里面設置過,沒搞出來,不知道什么情況