ysjwcwwfn
級別: 略有小成
![]() |
三菱QJ61BT11N與fx2n32ccl通訊不上,Q機架組態是q00cpu,qj61bt11n,QH42P |
---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
![]() |
Q PLC這邊要設置.FX2N那邊也要寫一些程序才行 你把你設置的東東貼出來看看? |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
![]() |
你把圖出來,像6樓那樣的圖片,不用打字的那種,或者,你把程序傳上來 說白了,Q CCLINK超簡單,設置好,接對線就好了。 樓主留言:真誠感謝!我微信號i13235653428 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
![]() |
你把PLC程序打包,傳上來,幫你看;圖片看不出的 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
![]() |
5樓就有很好的例子給你參考了,你沒注意看而已! 附件為QCCL與FX2N 32CCL通訊例子,供參考 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
![]() |
![]() 看看,是不是跟5樓的一樣? 然后,接線要正確,設置:FX2N 32CCL設為1站,占4個站,Q這邊設為0站,通訊速率要與FX2N 32CCL相同;注意FX2N_32CCL占用站指向3為占用4個站; ![]() ![]() 附件為包括從你的程序改過來在內的程序, ![]() [ 此帖被anlyl2014在2020-01-01 08:06重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() 這是通訊OK后截圖 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|