樓主  發表于: 2019-12-27 18:07
廠里買了2臺新的15KW變頻器,一臺變頻帶2個7.5KW電機,開始只調了升降速時間各為50秒,其它為出廠設置,投電運行到40HZ左右電流就到了變頻的額定電流,頻率再往上升就報警了,降速到15HZ左右老是報OL,還時不時報過電流,升降速電流變化幅度大,后面把轉鉅提升,基本頻率,適用負載,基本電壓,防失速動作水平,加減速基準頻率,上限頻率通通調整過,得出了一個勉強能運行起來參數值,轉矩提升:3%,基準頻率:60HZ,基準電壓:400V,重點說一下這個,無論用出廠設置9999或8888或自定義其它電壓,只有400V效果比較好一點點,防失速動功作水平怎樣調也只能調到變頻器降速時不報過電流故障,OL依然解決不了,調完所有參數后效果只能是升降速電流變化依然大,降速到15HZ右左依然是會報OL,但不報基它故障,頻率50HZ電流25A左右,跟機臺原裝的臺達變頻器比,臺達升降速電流穩步上升或下降,50HZ電流不到20A,三菱這東西唉不知道怎么說,太水了
ljj041986
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 267 點
下載積分: 7598 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2017-03-28
最后登錄: 2023-11-16
查看ljj041986的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-27 18:42
引用
引用第1樓suegu2于2019-12-27 18:20發表的  :
三菱的變頻器我也是用的惱火,主要也是這個動不動報OL的問題,隨便用個普通國產的都沒問題,就三菱的事多

是啊!感覺菱太垃圾了
ljj041986
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 267 點
下載積分: 7598 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2017-03-28
最后登錄: 2023-11-16
查看ljj041986的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-12-27 19:17
引用
引用第3樓菜鳥入行于2019-12-27 19:01發表的  :
F800 的額定電流很小,F(xiàn)800是輕載型的,建議只用于風機和水泵。
如果是小oL, 可把參數pr.882 設定為1  啟用再生回避功能。
如果是大OL,那應該是電流過了,監視一下運行時電流是多少。

再強調一下,F(xiàn)800是輕載型的,購買前看一下額定電流。如果不行就放大一檔,或者用A840的。

你好,我是用在定型機的風機上的,一個變頻帶2個7.5KW風機,運行時也監看了電流,特別是降速時電流從50HZ電流25A很快就降到10A以下,到15HZ左右就6,7A左右就開始報OL了,A800是好,但是F80015KW也是3,4千塊的東西,我感覺一些通用型的國產品牌做的比它好,價格也便宜多了,剛開始就是沖著三菱這個品牌去買,現在后悔死了,還不如買國產品牌
ljj041986
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 267 點
下載積分: 7598 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2017-03-28
最后登錄: 2023-11-16
查看ljj041986的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-12-28 11:04
引用
引用第7樓往事如風于2019-12-28 09:08發表的  :
仔細看變頻器說明書,都不支持1拖2這種使用方式

你好,我試過只帶一個電機試過,只修改升降速時,其它為出廠值打比方,升降速35秒,監控電流值,都是變化幅度比較大,,特別升速到一定區域電流快速上升,一降速電流快速下降,極其不穩定,升速過程中電流一度去到18A左右,到達50HZ電流14A左右,電機都快滿負荷了,如果帶大一點的電機,估計…電機是沒有問題,試了2個都是這樣。
ljj041986
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 267 點
下載積分: 7598 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2017-03-28
最后登錄: 2023-11-16
查看ljj041986的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-12-28 11:06
現在想盡辦法去調參數,也只能勉強運行起來
ljj041986
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 267 點
下載積分: 7598 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2017-03-28
最后登錄: 2023-11-16
查看ljj041986的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-01-02 02:08
引用
引用第11樓999感冒靈于2020-01-01 13:47發表的  :
要不你試試用矢量控制模式。然后學習一下電機。F8不知有沒有這功能。

好像有,但是現在是一個變頻帶2個電機,用矢量控制合適嗎,只能試試,謝謝!