wis98
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 192 點
下載積分: 580 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2012-11-04
最后登錄: 2024-09-04
查看wis98的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-12-28 17:02
一臺西門子S7-200SMART在485-2W上連接了威能觸摸屏和稱重傳感器,觸摸屏地址是2,稱重傳感器地址是3,PLC用的是Modbus庫寫的通信程序,但現在問題來了,PLC只能是其他的一個設備通信,如果將port設置為0,能和稱重傳感器通信,但和觸摸屏無法通信,port設為其他口,觸摸屏通信恢復正常,但與稱重器無法聯系,不知如何處理,求高手指點
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1301 個
工控威望: 1457 點
下載積分: 7990 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-11-02
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-29 21:02
分別采用觸摸屏的兩個通訊口,一個與PLC通訊 ,一個與稱重傳感器通訊,然后在屏的后臺做資料傳輸,把傳感器的數據實時傳送給PLC。這樣應該可以滿足你的情況,不過這種方式會由于通訊的問題,造成傳感器數據可能無法快速到反應到PLC里。