樓主  發表于: 2020-01-02 12:22
控制要求恒溫控制,由電動閥門的開度達到恒溫效果,重點說明閥門開度靠開關量、開關量、開關量控制閥門小電機的正反轉來調節,重要事情說三遍,不要什么電流電壓控制閥門的開度,就簡單的開關量控制,因為在網上看了很多PID控溫例子都是簡單只輸出一個開關量來控制加熱,現在就是要輸出2個開關量分別控制閥門的開和關,PLC的PID指令能達到這種控制效果嗎?
cythyx
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 452 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2024-10-14
查看cythyx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-02 15:19
你怕是對PID控制有所誤解,開關量控制的話是實現不了PID控制的
你這種我以前做過類似開關量的你可以參考
沒達到設置溫度是一直開加熱
達到溫度后可以間隔一段時間開一下再關,位保持恒溫控制,至于間隔多久開多久需要你自己嘗試最優。