1593887
每天進步一點足矣!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 271 點
下載積分: 2268 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2012-04-18
最后登錄: 2024-11-01
查看1593887的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-01-15 14:39
圖片:
    三菱plc程序運行掃描原理?請高手指點!
如下圖:編號1  TL線圈計時2秒,時間到了,往下執行常閉觸點斷開,Z自保持觸點斷開。同時TL常開觸點得電,XX1線圈得電并自鎖,循環反復運行。
   如果編號2處  TT按鈕接通,Z線圈得電自鎖,作用是斷開循環條件。
   問題:按照程序運行分析,如果Z 線圈得電并自鎖,當TL 計時2秒時間到了,往下執行常閉觸點先將Z 線圈復位,同時常開觸點還是會產生一個循環信號?
    如果把編號1和編號2換一個位置,這樣分析循環條件才能斷開?
請問?是我分析有問題還是?
危險的雞腿
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 265 點
下載積分: 710 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2020-01-03
最后登錄: 2024-11-25
查看危險的雞腿的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-15 19:42
[ 此帖被危險的雞腿在2020-01-19 09:29重新編輯 ]