銅導線載流量問題,很多口訣在實際應用場合還是會有偏差。具體該怎么劃分
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1258 個
工控威望: 1428 點
下載積分: 3680 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-05-22
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-02-11 13:41
都是查手冊,相同截面積,不同電纜,差別很大。
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1258 個
工控威望: 1428 點
下載積分: 3680 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-05-22
查看lvpretend的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-02-13 22:17
爭論這種問題毫無意義。導線類型、材料、排列、敷設、距離、負載類型等都會影響導線最終的截面積,設計都是依靠查手冊,正規電纜廠都會給你提供一本厚厚的選型手冊,里面寫得很清楚,一目了然。電工口訣很粗略維修時搞下還行不能作為設計依據。