樓主  發表于: 2020-02-24 14:25
伺服做往復運動經常經常報過載AL006,大部分時間是正常動作的,有時候靜止也報過載
marksman_01
一起進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 454 個
工控威望: 496 點
下載積分: 3231 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2019-06-01
最后登錄: 2024-09-20
查看marksman_01的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-02-25 08:34
我也遇到過,應該是電機線的問題,往復運動對線的要求比較高,不是超軟線用不了多久就會彎折過度導致線纜斷線,也有可能沒有完全斷路,換一根質量好一些的超軟線再套坦克鏈可能會好一些
樓主留言:
我線是不動的