公司收到一臺富士FRNl60P7-4型160kW變頻器,
富士變頻器維修的故障現象是變頻器在通電運行中突然發生跳閘。
公司的變頻器維修人員到達現場進行如下的檢查:
第一步檢查變頻器外圍電路,輸入、輸出電纜及電動機均正常,變頻器進線所配快速熔斷器是否斷開。檢查發現變頻器內快速熔斷器完好,說明其逆變回路無短路故障,故障原因可能是變頻器內進了金屬異物。
第二步將變頻器拆下檢查,發現Ll交流輸入端整流模塊上3個銅母排之間有明顯的短路放電痕跡,整流管阻容保護電阻的一個線頭被打斷,而其他部分外觀無異常。檢查L1輸入端4只整流管均完好。將阻容保護電阻端控制線重新焊好。用萬用表檢查變頻器主回路輸入、輸出端正常;試驗主控板正常;檢查內部控制線,連接良好。
第三步將電動機電纜拆除,對變頻器進行空載實驗,調節電位器,頻率可以調至設定值50Hz。重新接電機電纜,電機啟動后,在調節頻率的同時,測量直流輸出電壓,發現變頻器在頻率上升時,直流電壓由513V降至440V左右,欠電壓保護動作。在送電后,發現變頻器內冷卻風扇工作異常,接觸器K73觸點未閉合(正常情況下,K73應閉合,以保證對充電電容足夠的充電電流)。
第四步用萬用表測量配電室刀熔開關熔斷器,才發現一相已熔斷,但紅色指示器未彈出。更換后重新送電,一切正常。變頻器內部控制回路電壓由控制變壓器二次側提供。其一次電壓取自L1、L3兩相,Ll缺相后,造成接在二次側的接觸器和風扇欠壓,同時引起整流模塊輸出電壓降低,特別在頻率調升至一定程度時,隨著負載的增大,電容兩端電壓下降較快,形成欠電壓保護跳閘。
通過對變頻器維修檢查可以判斷故障原因為交流輸入端整流模塊上3個銅母排之間掉進了金屬物,造成短路放電,導致配電室刀熔開關熔斷器燒斷,有些變頻器維修故障具有連鎖性,在排除了直觀故障后,可能還有沒想到或沒查到的故障。