在閑魚買了一套MR-J3-10B伺服和HF-KP13電機,電機是剪線的,收貨后按照線芯顏色接好線上電報警16,意思是編碼器斷線,檢查發現按線芯顏色接法和手冊不一樣,按手冊重新接線后通電報AB故障,而且無法鏈接電腦,現請各位老師指導下哪種接線正確圖片如下,電機側拆開如下,棕色是5V,宗黑是0V,兩白色是數據,黃色是電池可以不考慮,兩種接法的不同是數據和電源相反。黃色是電池BAT,接法一樣,
[ 此帖被耿振環在2020-03-05 22:40重新編輯 ]
耿振環
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 79 點
下載積分: 794 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2020-02-27
最后登錄: 2024-04-22
查看耿振環的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-05 20:38
伺服側接線沒問題,主要是電機側與手側不同,手冊上兩根宗色和白色相反,自己接編碼器電纜的時候一定要注意線顏色不一定一樣,與電腦鏈接失敗是我的編程線沒有屏蔽,換一個就好了,目前問題都解決了,謝謝各位老師了。!