liufei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 123 點
下載積分: 695 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2017-06-22
最后登錄: 2024-01-06
查看liufei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-03-09 15:32
如題:歐姆龍NJ\NX系列PLC的定位軸,外部原點輸入信號、原點接近信號怎么分配?
liufei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 123 點
下載積分: 695 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2017-06-22
最后登錄: 2024-01-06
查看liufei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-10 14:41
圖片:
實在是CP的用習慣了,轉不過彎來,總以為原點和原點接近信號是要接在PLC的固定IN點上,實際上是接在伺服驅動器CH端口的通用輸入上,以后還是得多留點心。。。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(易俊719)
    liufei
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 23 個
    工控威望: 123 點
    下載積分: 695 分
    在線時間: 13(小時)
    注冊時間: 2017-06-22
    最后登錄: 2024-01-06
    查看liufei的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2020-03-10 15:00
    圖片:
    在軸“基本設置”的“詳細設置”里,分配Home switch(原點接近信號)和External Latch Signal1(原點輸入信號)的對應數字輸入。。