樓主  發表于: 2020-03-11 19:09
今天用FX3GA60MT帶了三個伺服電機動作,其中Y0Y1輸出都很正常沒問題,
Y2原點回歸和絕對定位相對定位也都沒問題,但當前值D8360一直為0.
而且當Y2有輸出時D8359的值也會跟著變化,有檢查過沒有和Y1短路也都有接地,
電機部分也都沒問題。
現在很疑惑,有大佬遇到過同樣情況的嗎?幫忙解惑謝謝大佬們!!
1623154245
好難,我再想想。。。。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 398 點
下載積分: 1157 分
在線時間: 292(小時)
注冊時間: 2018-12-12
最后登錄: 2023-06-23
查看1623154245的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-12 09:16
應該不會吧,Y2對應的是D8360
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(菜鳥一中隊) 是軟件的問題,已經弄好了