zwu009
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 140 點
下載積分: 602 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2016-06-22
最后登錄: 2023-10-26
查看zwu009的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-03-19 16:57
fx2n與旋轉編碼器E6B2-CWZ6C連接,褐色接PLC24v+,藍色接PLC的COM,黑色接X0白色接X1橙色接X2,程序直接用C252讀不出為0,C251也不行。老師我哪里錯了!
zwu009
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 140 點
下載積分: 602 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2016-06-22
最后登錄: 2023-10-26
查看zwu009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-20 07:59
謝謝!我轉動編碼器PLC就是沒有任何反應,難道真的是編碼器有問題了嗎,我再買一個回來試一試。
zwu009
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 140 點
下載積分: 602 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2016-06-22
最后登錄: 2023-10-26
查看zwu009的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-03-20 10:17
我用的是PLC內置開關電源,褐色24V+,藍色接COM,黑色A相接X0,白色B相接X1,橙色Z相接X2。