林李56
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 94 點
下載積分: 5583 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2019-01-25
最后登錄: 2024-10-26
查看林李56的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-03-19 19:40
雙向可控硅有時無法完全關斷,即使關斷觸發板和溫控儀電源。也不能完全關斷可控硅,這是什么原因?
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 811 點
下載積分: 6708 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-22
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-19 19:54
不知道你“無法完全關斷”是指什么?觸發電路斷電了還有電壓輸出,還是還有電流輸出?

前者屬于正,F(xiàn)象(有電壓不一定會有電流),后者屬于不正常。一般來說,不是有干擾就是可控硅質量有問題。