yan200254
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 104 點
下載積分: 553 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2009-10-22
最后登錄: 2022-07-18
查看yan200254的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-03-26 18:32
架構: FX3U 左側485BD 左側RS232ADP-MB
對方設備:通過MOXA NPort 5100A 發送給上位機。(上位機是8位數據處理)
問題:因為232ADP用在通道2,所以我只能用RS2指令,發送的設定好的數據后,對方收到的卻是00且是連續N筆,收到的與發送的數據不符。

請問我現在有什么辦法在不變更硬體的情況下來實現上位機8位數據的要求嗎。

下面的架構是可以實現。我現在是想要上面的架構可否實現。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
架構: FX3U 左側232BD
對方設備:通過MOXA NPort 5100A 發送給上位機。(上位機是8位數據處理)

用RS指令,且指定8位數據,可以正常發送和接收
[ 此帖被yan200254在2020-03-26 18:44重新編輯 ]
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-26 18:41
是不是對方接的數據時的通訊參數設置不一致,
試著更改一下通訊參數。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/