楊勝剛123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 208 點
下載積分: 887 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2021-11-09
查看楊勝剛123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-03-30 17:14
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
三菱FX3U與歐姆龍E5CC通訊485通訊不上問題,高手幫看看什么情況?
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2850 個
工控威望: 3622 點
下載積分: 3527 分
在線時間: 3815(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-02-02
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-30 18:33
程序不全,
沒有看到復位M8123,

發送和接收之間盡量設置一定時間間隔,
MODBUS協議,報文開始至少需要間隔3.5個字符的時間。
樓主留言:
好了  謝謝  線接反了粗心了