楊勝剛123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 208 點
下載積分: 887 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2021-11-09
查看楊勝剛123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-03-30 17:14
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
三菱FX3U與歐姆龍E5CC通訊485通訊不上問題,高手幫看看什么情況?
victor_zwf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 246 點
下載積分: 713 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2013-06-01
最后登錄: 2024-11-21
查看victor_zwf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-03 21:31
E5CC支持MC協議,直接設置一下就行了,PLC都不用寫程序,直接讀地址。詳細見E5CC的手冊,有案例的