FC功能塊如下:
In:In_trig;
Out: Out_trig;
In Out: temp;

if  #In_trig and not #temp
then  #Out_trig :=1;
else
#Out_trig:=0;
end_if;
#temp:=In_trig;






qing222lian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 251 點
下載積分: 3787 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2012-04-23
最后登錄: 2024-06-21
查看qing222lian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-01 18:26
300的PLC SCL沒有邊沿檢測指令才要這樣編程,1200和1500有這個邊沿檢測指令就沒有必要這樣編啦,這只是入門級一個編程方法而已,搞清楚PLC掃描周期就能看懂啦!