樓主  發表于: 2020-04-08 09:26
我用的歐姆龍PLC CP1H  伺服電機是廣數GS2000  線纜用的是廣數配的雙絞帶屏蔽線  現在有 個這樣的問題     我PLC發送1000個脈沖(PLC內存監控1000個脈沖是發送夠了的)  但伺服收到的脈沖不穩定(要么會多要么會少),導致伺服電機走位不準,請教各位大神能不能給個解決方案。。謝謝


謝謝大家問題已解決了    原來我用的是PLS2指令  脈沖數一直都感覺不穩定,  現在用的是PULS+SPED指令 發送與接受數基本上一致,,  那天我在論壇上看見一個大神說 PLS2指令很強大,但現在我用的不好  望各個大神給點寶貴意見
[ 此帖被xulin_xy在2020-12-05 16:57重新編輯 ]
jian_yang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 107 點
下載積分: 609 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2015-01-09
最后登錄: 2020-11-21
查看jian_yang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-21 16:58
數據線接地不能兩端都同時接地,負責不能起到消除靜電干擾,另外給數據傳輸線假裝消磁環,看看能否解決.