樓主  發表于: 2020-04-10 15:40
如題目 請教FX系列plc如何 轉換10進制數值 轉換為ASCII碼 用什么指令 主要想用一個觸摸屏來控制PLC的ASCII變化 比如說我觸摸屏寫入400 然后這個值轉換為ASCII碼 求大神來解答
陳仙子915
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 372 點
下載積分: 556 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2019-05-01
最后登錄: 2024-10-31
查看陳仙子915的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-10 16:08
剛才我試了一下 用ASCI D100 D300 K1 改D100數值為0~9時 D300轉換出來的ASCII碼正確 但是大于9以上的數值時 D300顯示的ASCII碼就有問題 是什么原因呢 ? 是最后那個K嗎?
陳仙子915
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 372 點
下載積分: 556 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2019-05-01
最后登錄: 2024-10-31
查看陳仙子915的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-04-10 16:28
求救啊     
陳仙子915
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 372 點
下載積分: 556 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2019-05-01
最后登錄: 2024-10-31
查看陳仙子915的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-04-10 16:57
圖片:
圖片:
問題如圖1111
陳仙子915
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 372 點
下載積分: 556 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2019-05-01
最后登錄: 2024-10-31
查看陳仙子915的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-04-10 18:26
圖片:
如圖 我想將這4個數值轉到一個寄存器中 格式應該為H0FA0
陳仙子915
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 372 點
下載積分: 556 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2019-05-01
最后登錄: 2024-10-31
查看陳仙子915的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-04-10 18:36
求解答     
陳仙子915
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 372 點
下載積分: 556 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2019-05-01
最后登錄: 2024-10-31
查看陳仙子915的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2020-04-10 18:41
已解決 使用HEX指令就可以了 謝謝各位的解答
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 好貼好貼!