abc2002831
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 284 個
工控威望: 455 點
下載積分: 940 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2009-05-23
最后登錄: 2024-11-14
查看abc2002831的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-04-13 16:53
        A系列PLC(173CPU),目前連人機,都是連25針的接頭,現在人機連上,每次調試改程式都是撥下人機,再插連電腦的線,調試起來好麻煩
大家有沒有什么好方法?可以人機PLC和電腦三方能聯接的,這樣調試才方便
是增加PLC通迅模塊(通迅模塊網本找了一下沒找到),還是有聯網機?那位熟悉的請教下
謝謝
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 743 個
工控威望: 4434 點
下載積分: 4302 分
在線時間: 2959(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2024-11-15
查看brian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-13 17:11
你的HMI是什麼品牌你沒講?
1.有的HMI可以用旁通方式編輯軟體透過HMI修改PLC.這部分你沒講品牌沒辦法幫
2.加一個AJ71C24,通訊模塊插空槽,不用寫程式改設定,直接焊一條9PIN 232線就可連接修改,不過現在應該都是舊模組不知道還買不買的到.
引用
引用樓主abc2002831于2020-04-13 16:53發表的 A系列PLC(173CPU)聯接問題 :
        A系列PLC(173CPU),目前連人機,都是連25針的接頭,現在人機連上,每次調試改程式都是撥下人機,再插連電腦的線,調試起來好麻煩
大家有沒有什么好方法?可以人機PLC和電腦三方能聯接的,這樣調試才方便
是增加PLC通迅模塊(通迅模塊網本找了一下沒找到),還是有聯網機?那位熟悉的請教下
謝謝
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 743 個
工控威望: 4434 點
下載積分: 4302 分
在線時間: 2959(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2024-11-15
查看brian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-04-14 07:45
hitech的hmi那就plc掛模組吧!
不然以前proface有出一塊1分2的25PIN通訊模組掛A PLC的CPU口的,現在應該也沒有了.
引用
引用第2樓abc2002831于2020-04-13 18:43發表的  :
洗謝謝你回復
海泰克的,我知道三菱和威綸都可以穿透,其他的還不了解

微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~